Instalacja elektryczna w garażu...
Bry
Mamy tu na forum elektryka? Poradzić się chce. A chodzi o: Do garażu chcę pociągnac sobie "siłę" z domu. Do chałupy jest przyłącze napowietrzne 3 fazy i PEN. Między licznikiem a skrzynką rozdzielczą jest punkt z uziemieniem. Do skrzynki rozdzielczej już wchodzi 5 żył. Jest podział PEN na PE i neutralny. Rolę głównego wyłącznika dzierży różnicówka 40A. W garażu jak tak pododawałem sobie to cały prąd jaki będę jednocześnie używał to max 6-7kv. Odległość do garażu 35 metrów. Z kablem wpiać się chcę przed różnicówką, za tzw "pionem" No i se umyśliłem by: wersja 1 kabel miedziany 4x10mm2 od chałupy (3fazy i neutral), a uziemienie robię w garażu. Mam dostęp do miernika rezystancji, więc uziom byłby praaaawie po Bożemu. Wersja2 Kabel miedziany 5x10mm2 od chałupy, w skrzynce wpinam się też pod PE z tym że też robię uziom w garażu. Czy to nadgorliwosć? Wersja 3 po taniości kabel ameeliniowy o przekroju 16mm2 minimum? Z miedzią łącze go złączami al/cu Dobrze myślę czy szykuję sobie wyrok śmierci? |
26.08.2019, 10:40 | #2 | ||
Moderator
|
Cytat:
Cytat:
Rozumiem, że wersja 3 to taki czarny humor?
__________________
Wreszcie mam swój kawałek szczęścia w całym tym gównie dookoła |
||
26.08.2019, 11:49 | #3 |
Zarejestrowany: Oct 2011
Miasto: Kiełczygłów
Posty: 1,839
Motocykl: RD07a
Przebieg: 00000
Online: 4 miesiące 1 dzień 1 godz 5 min 7 s
|
Tfu!
7 kilo watów To piszesz że pomysł numer czy to taki czarny humoor? Czyli wychodzi na to że PE na tej odleglosci w miedzi zadziała dopiero przy przekroju 16mm? |
26.08.2019, 12:10 | #4 |
Moderator
|
Chodzi raczej o możliwe obciążenie lub straty.
Później jeszcze dokładnie obliczę. PE zadziała zawsze, bo dbać o to będzie różnicówka i nie ma znaczenia przekrój przewodu.
__________________
Wreszcie mam swój kawałek szczęścia w całym tym gównie dookoła |
26.08.2019, 12:46 | #5 |
Zarejestrowany: Oct 2011
Miasto: Kiełczygłów
Posty: 1,839
Motocykl: RD07a
Przebieg: 00000
Online: 4 miesiące 1 dzień 1 godz 5 min 7 s
|
Fajnie. Więc czekam
|
26.08.2019, 13:13 | #6 |
Moderator
|
Dawid - napisałeś, że będziesz używał do 7kW.
Ja napisałem wstępnie, żebyś użył 5x16, bo nie uwierzyłem, że tylko tyle będziesz zużywał (myślałem, że więcej) Ostatecznie jednak, jeżeli odległość nie będzie przekraczać 50m i faktycznie będzie to do 7kW to możesz użyć przewodu 5x10. Kolega podpowiada, że użyłby nawet 5x6. Zakładam, że przewód będzie w ziemi, więc żeby nie kupować specjalnego do ziemi (droższy) użyj zwykły przewód i włóż go do rury wodnej (niebieska 40), zamiast do peszla - będzie na wieki. Z czasem jak będziesz chciał wymienić przewód lub coś dołożyć to też pójdzie łatwo. Jeśli chodzi o dodatkowe uziemienie to jednak warto to zrobić. Nigdy nie za dużo PE. Są w budowlanych takie pręty, wbijesz w ziemię i będzie jeszcze bezpieczniej.
__________________
Wreszcie mam swój kawałek szczęścia w całym tym gównie dookoła |
26.08.2019, 14:20 | #7 |
Zarejestrowany: Mar 2008
Miasto: SinCity
Posty: 449
Motocykl: już nie AT :( jest TT955i
Online: 3 miesiące 2 tygodni 6 dni 18 godz 59 min 41 s
|
Dawid będziesz kopał kabel to wrzuć w wykop bednarke.
__________________
|
26.08.2019, 15:40 | #8 |
Był Fafruk- jest po ludzku
Zarejestrowany: Apr 2015
Miasto: Augustów
Posty: 473
Motocykl: RD04
Online: 2 tygodni 5 dni 19 godz 7 min 52 s
|
Kup YKY 5x6 i nie wchodz w niepotrzebne koszty. 35m to żadna odległość, a obciążenie to będzie głównie 4 żarówki + od czasu do czasu jakaś maszyna. Uziemienie masz zrobione w domu tak? Jak masz na garażu wyprowadzoną bednarkę z ław to można się dopiąć do szyny PE w rozdzielnicy garażowej, jeśli nie to zostań przy tym jednym z domu.
__________________
Nie oglądaj się za siebie bo ci z przodu ktoś zajebie. |
26.08.2019, 18:41 | #9 |
Zarejestrowany: Oct 2011
Miasto: Kiełczygłów
Posty: 1,839
Motocykl: RD07a
Przebieg: 00000
Online: 4 miesiące 1 dzień 1 godz 5 min 7 s
|
Jak tak zsumować wszystkie graty...
Migomat, ukośnica, kompresor 4kw, wiertara stołowa, oswietlenie, elektronarzędzia to wyjdzie grubo więcej niż 7kw. Tyle że nie pamiętam bym używał dwóch maszyn w jednym czasie. Zawsze jedna, potem przełazi się na drugą. Więc te 7kw jest taką racjonalną wartością. Tokary 11kw nie planuję Myślałem o tej niebieskiej rurze i tak zrobię. Byle z rozsądkiem zakończyć by woda nie wlazła. Kumpel też polecał takie rozwiązanie. Misiaku... Kabel będzie wkopany na połowie swej długości, reszta w peszlu po ścianie, czyli tej bednary by było z 15 metrów. Afro.. Na tym 6mm2 brykał przez wiele lat silnik 7,5kw od krajzegi. Od chałupy dobre 40 metrów i się robiło, tyle że chciałbym mieć zapas i myslę że te 10mm to będzie takie optimum rozsądne. Uziemienie w chałupie. Garaż to płyty betonowe i wylewka. Nie ma tam bednary, a szkoda. Dzięki za wskazówki chłopaki. |
27.08.2019, 15:55 | #10 |
Był Fafruk- jest po ludzku
Zarejestrowany: Apr 2015
Miasto: Augustów
Posty: 473
Motocykl: RD04
Online: 2 tygodni 5 dni 19 godz 7 min 52 s
|
Wpisz sobie w google tabela obciążalności przewodów/kabli miedzianych to zobaczysz ile wytrzyma 6mm2 Ale jak masz za dużo pieniędzy i lubisz MIEDŹ zapas to twoja wola
__________________
Nie oglądaj się za siebie bo ci z przodu ktoś zajebie. |
|
|