Czy leci z nami ELEKTRYK (od instalkacji domowych)
Witam i pozdrawiam wszystkich, którzy czytają tego posta. Na tyłach mojej posesji będę budował warsztat/garaż motocyklowy. Na wyposażeniu kilka maszyn szlifierka, kompresor, oświetlenia, grzejnik elektryczny kilka gniazdek do ręcznych narzędzi elektrycznych. Skrzynka z bezpiecznikami 40A x 1 , 20A x3, 6A x 1 (światło). Odległość od domu (punktu poboru prądu) około 60 m. Wykopałem rów na 60cm głęboki. Pytanie: jaki kabel pociągnąć ? Próbowałem kalkulatorów dostępnych na Internecie, ale jest to dla mnie czarna magia. Szukam więc praktycznej porady od fachowca, profesjonalnego elektryka zajmującego się instalacjami domowymi. Dzięki
|
|
02.04.2024, 20:00 | #2 |
Był Fafruk- jest po ludzku
Zarejestrowany: Apr 2015
Miasto: Augustów
Posty: 476
Motocykl: RD04
Online: 2 tygodni 5 dni 20 godz 43 min 3 s
|
Połóż yky 5*4mm2 i ci wystarczy
__________________
Nie oglądaj się za siebie bo ci z przodu ktoś zajebie. |
02.04.2024, 20:14 | #3 |
Zarejestrowany: Nov 2018
Miasto: Olsztyn (Wa-Ma)
Posty: 272
Motocykl: nie mam AT jeszcze
Przebieg: mój 3,5
Online: 1 tydzień 2 dni 12 godz 7 min 0
|
Ale...
40 A x 1 wskazywałoby na zasilanie 1-fazowe... 4 mm2 na 40 A to - wydaje mi się trochę (za) mało. I pytanie jeszcze - czy to w PL ma być, czy w UK ? (mogą być inne normy). Autorze - podpowiedz więcej szczegółów (np. 1-dna, czy 3-y fazy). Powodzenia.
__________________
Psy szczekają, a motocykl jedzie dalej... RUSSIAN GO HOME ! ! |
02.04.2024, 20:23 | #4 |
Zarejestrowany: Nov 2012
Miasto: mazowieckie
Posty: 93
Motocykl: TA600, NT650V
Online: 3 tygodni 3 dni 15 godz 3 min 4 s
|
5 x 10 mm bym dał. Jest trochę metrów.... i urządzeń tez. Autor wątku nie podał mocy tych urządzeń.
|
02.04.2024, 21:11 | #5 | |
gsm: 512242193
Zarejestrowany: Jul 2006
Miasto: Rzuchów
Posty: 5,208
Motocykl: RD11a
Galeria: Zdjęcia
Online: 4 miesiące 3 tygodni 1 dzień 14 godz 46 min 18 s
|
Cytat:
ta instalacja jest w Polsce?
__________________
Kowal zawinił - cygana powiesili |
|
02.04.2024, 21:36 | #6 |
Mnie też zaintrygował ten 40A
Rozumiem, że ciągniesz ten kabel od innego budynku więc pyt.jakie masz bezpieczniki w skrzynce przyłącza do tego budynku |
|
02.04.2024, 22:07 | #7 | |
Gość
Posty: n/a
Online: 0
|
Cytat:
Ja może odpowiem z mojego doświadczenia (chociaż kwalifikacji elektryka nie mam) Garaż 30m od domu, w garażu 4 gniazdka, światło, falownik i magazyn energii oraz ładowarka EV na 7kW. Kabel użyty przez elektryka to 10mm2 zbrojony SWA. Przykład poniżej: https://www.toolstation.com/doncaste...-3-core/p38477 Jak będziesz kabel instalował to może zastanów się czy nie wrzucić od razu taki z Cat5 jak niżej (gwarantuję, że się może przydać, np. na CT clampy czy jak tam po polsku: przekładniki prądowe) https://www.toolstation.com/cut-to-l...r-cable/p54097 |
|
03.04.2024, 08:13 | #8 |
Wg. mnie to kolega napisał ile ma tych bezpieczników, czyli 40A x1 oznacza jeden bezpiecznik 40A, potem 3 20A i jeden 6A. Brakuje info o ilości faz. Możesz zrobić foto tej rozdzielni?
|
|
03.04.2024, 10:10 | #9 |
Zarejestrowany: Mar 2008
Miasto: DW
Posty: 4,479
Motocykl: Pyr pyr
Przebieg: dowolny
Galeria: Zdjęcia
Online: 5 miesiące 12 godz 59 min 28 s
|
To generalnie bez znaczenia jakie ma bezpieczniki, bo te zawsze można zmienić.
Nigdy nie wiadomo co czas pokaże Jak poprzednik napisał daj YKY 5x4, a jak jesteś z tych bardziej zapobiegliwych to YKY 5x6. Wpakuj to w arota i po sprawie |
03.04.2024, 10:23 | #10 |
Też bym dał dzisiaj 5x6mm2, bo to kabel do mocy przyłączeniowej od 10 do 15kW. Raczej więcej kolega nie ma
|
|
|
|